今天看论坛的一个图片发现,这个工地的所有梁箍筋均是斜向绑扎,个人认为对梁的抗剪不利,请大家讨论一下
今天看论坛的一个图片发现,这个工地的所有梁箍筋均是斜向绑扎,个人认为对梁的抗剪不利,请大家讨论一下
22楼
第一次见啊
回复
23楼
肯定不行,施工管理不到位,监理呢?
回复
24楼
箍筋扎大了,绑不上吧
回复
25楼
赞成是施工单位箍筋开筋没有认真读图造成的错误推测。反对20楼的意见,因为即使经过结构分析,认为对结构受力没有影响,但这种做法是不容许的,必须返工,没什么好商量的。
回复
26楼
确实的 对于斜裂缝的开展,对一个方向是有利的 而对另一个方向 箍筋与斜裂缝平行,不能起到约束斜裂缝的扩展
回复
27楼
我在现场也见过这种箍筋,施工单位箍筋尺寸下大了 就将就着用了。最后绝对整改。
回复
28楼
有没有从施工方的角度出发,考虑两全的方法呢?比如,交叉绑扎?瞎说的。
回复
29楼
这个可能是箍筋制作过大,或者是是其他的多余箍筋用到了这里,对结构有不利因素
回复
30楼
第一次见到。太神奇了。
回复
31楼
说白了就是现场构件截面比设计的做小了,箍筋下料后现场绑扎却放不下,我们工地就有这样的情况不过不是很严重了。。。
回复