库房货架内喷头的疑问?
molinny_77
molinny_77 Lv.2
2006年12月05日 22:08:45
只看楼主

请问:8000平米库房,高12米,四层货架,货架层层之间无隔板,存放木板直接放在金属货架上,需要设货架内喷头么?如果设置,设置间距如何确定?大家指点下,谢谢!

请问:8000平米库房,高12米,四层货架,货架层层之间无隔板,存放木板直接放在金属货架上,需要设货架内喷头么?
如果设置,设置间距如何确定?大家指点下,谢谢!
免费打赏
molinny_77
2006年12月05日 22:09:54
2楼
货架内喷头设计依据是什么?关于这方面信息很少!
回复
molinny_77
2006年12月07日 02:59:26
3楼
现在似乎回贴不很热情呀,大家发表下意见吧!
回复
waterking2000
2006年12月16日 23:10:06
4楼
如果是ESFR就不用设置,用大流量喷头就必须设置.
回复
molinny_77
2006年12月23日 00:30:23
5楼
有什么实质区别吗?议决在哪里?谢谢
回复
molinny_77
2006年12月23日 00:31:09
6楼
议决=区别!
回复
kc900@co163
2006年12月23日 14:30:37
7楼
ESFR不适合设置在货架内。
你给的资料不全啊,先说明放什么的,储物高度(建筑高度去掉梁还有多少),是否机械操作,是单双排货架还是多排货架呢?直觉认为要做喷头。
喷头间距见:::::::::5 .0 .7 货贺储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范 5.0.5 、 5.0.6 的规定时,应设货架内置喷头。宜在自地面起每 4m 高度处设置一层货架内置喷头,当喷头流量系数 K=80 时,工作压力不小于 0.20Mpa ;当 k=115 时,工作压力不小于 0.10Mpa ,喷头间距不应大于 3m ,也不宜小于 2m 。计算喷头数量不应小于表 5.0.7 的规定。货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。

货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。可以考虑使用集热罩
回复
yanglan
2006年12月24日 21:19:41
8楼
采用ESFR就可以不用安装货架喷头,货架喷头很麻烦的,最好能不装就不装
回复
zhupeng800
2008年07月10日 13:23:34
9楼
设置什么形式看喷规
要不要设置看建规
都有规定的
而且条文必须看的