大家看看这个电缆竖井怎样?
yi_tang
yi_tang Lv.7
2006年12月05日 21:52:06
来自于工地图片
只看楼主

这是我在某电厂现场拍摄到的电缆竖井,朋友们看看怎样?

这是我在某电厂现场拍摄到的电缆竖井,朋友们看看怎样?

1165326723442.JPG

免费打赏
yindongx
2006年12月05日 23:20:57
2楼
电缆竖井
回复
飞影道人
2006年12月06日 10:39:16
3楼
吓人!不知道设计者的桥架和电缆如何选的?
回复
ghy0968
2006年12月20日 11:00:31
4楼
第一张图片竖井容量设计太小,散热效果太差。电缆敷设也不规范,动力电缆、控制电缆未分层敷设。
第二张图片简直是野蛮施工!无论如何也要把竖井底部封死。
回复
z.g.long
2007年02月07日 17:59:12
5楼
楼上的说的不错
回复
ellislee
2007年02月08日 17:48:24
6楼
太夸张了
回复
hwpboy
2007年02月09日 21:23:54
7楼
电缆桥架,先根据电缆查设备手册上电缆对应直径,然后计算截面积,再把所有电缆截面积加起来,按照规范电缆总截面积不超过电缆桥架截面积的40%选桥架
回复
shawshank
2007年02月11日 15:47:23
8楼
电缆之间太密了。在检修口最好把不同回路的电缆分类标识好
回复
yuanlaiyuanlai@co163
2007年02月11日 17:38:43
9楼
7楼说的很好!(按照规范电缆总截面积不超过电缆桥架截面积的40%选桥架) 学习了....
回复
zgliaoliao
2007年03月04日 12:18:08
10楼
跟我们单位差不多,听大伙说的,我们的也不行
回复
liu1966
2007年03月15日 16:22:10
11楼
1、电缆布的太多。
2、电缆应按要求填写好标志标牌。
3、缆与缆之要按要求留有间隔
回复

相关推荐