厂房独立钢柱问题求助
upqiang
upqiang Lv.8
2012年06月11日 16:31:36
只看楼主

老厂房改造,业主听厂家意见打算用钢排架。但是不是书上说的门式钢排架,而是单独的一根立在原厂房立柱边上的柱子,厂家设计的方案是底部用六根锚栓M20加16mm厚底板,顶部伸到屋顶梁,用螺栓固定。立柱为350×350×10的方管。10T手动吊车。牛腿到柱底3.7m。我对钢结构不熟悉,不知道这样可不可行。我大致算了下,基本能满足要求,就是感觉柱脚的连接厂家弄得太简单了,应该弄成固接。看书上,有肋板的。谢谢!

2012年06月12日 07:31:37
2楼
此方管每米106.8kg了 为何不考虑H型钢呢
回复
upqiang
2012年06月12日 10:35:44
3楼
样式和尺寸是厂家定的,我们设计只是复核下安全性。请问这样简单布置合理吗?