求助,缺少各种条件,怎么画消防图?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年06月11日 16:11:08
只看楼主

就给了我这么2份平面图,说上面住宅还有4~5层,本来2层也是商铺,后来改成旅馆,现在要报消防,让我只给二层上消火栓,这个怎么办啊?立管之类的不是和一层有联系的吗?不画一层怎么画二层,另外问下报消防是什么意思?是不是不要审图的

就给了我这么2份平面图,说上面住宅还有4~5层,本来2层也是商铺,后来改成旅馆,现在要报消防,让我只给二层上消火栓,这个怎么办啊?立管之类的不是和一层有联系的吗?不画一层怎么画二层,另外问下报消防是什么意思?是不是不要审图的

1.png


2.png

免费打赏
夜宵77
2012年06月12日 09:04:15
2楼
自己来顶顶,急啊
回复
tx6du
2012年06月12日 09:18:18
3楼
这样的工程设计人员必须了解建筑物原有消防设施的情况,包括消防立管的位置,消火栓的数量、位置,是否有屋面消防水箱?室内消防管网的情况,一是向委托方或业主要求提供,二是自己到现场了解,设计文件报消防部门时,消防部门也要求交待原有消防设施的情况。从你提供的平面来看,建筑平面存在问题,楼上有住宅的应有专门的疏散楼梯,不得于其他合用,从这个平面上看,住宅部分和其他部分是合用楼梯的,消防不会通过的。
回复
路过
2012年06月12日 09:23:47
4楼
报报消防就是消防局审核,至于要不要审图看当地规定,有些地方不需要。你这个应该是只需要你布置二层消防平面,其他层采用原有消防,属于二层平面消防改造。
回复
xiaofangzhanghui
2012年06月12日 10:19:21
5楼
消防报建审核、验收