电机启动
xueyuan-l
xueyuan-l Lv.2
2006年12月05日 17:57:54
只看楼主

请问JR137-8 功率为210kW的绕线电机用什么方式启动啊??

请问JR137-8 功率为210kW的绕线电机用什么方式启动啊??
免费打赏
lilin1017@co163
2006年12月05日 20:11:49
2楼
轻载启动用转子接频敏变阻器,重载用转子串电阻启动。
回复
jordan2091
2006年12月05日 21:03:21
3楼
软启,自藕降压,星三角等等根据实际情况定夺
回复
cdgzw
2006年12月05日 22:27:21
4楼
不是吧 3楼的
我不太明白呀 楼主说的是饶线电机呀 ,你说的能用吗?
回复
tsxl
2006年12月06日 14:18:07
5楼
轻载启动用转子接频敏变阻器,重载用转子串电阻启动。
同意二楼
回复
wym77218
2006年12月06日 20:16:12
6楼
轻载重载都可以选频敏变阻器,但型号不同。其他的方式也可以用。
wym_772182126.com qq:583379768
回复