湿式喷淋系统排水问题!
huxiangyun
huxiangyun Lv.2
2004年06月23日 19:05:19
只看楼主

在《自喷设计规范》4.2.9条3款“应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口”,且条文说明有泄水管管径要求,按此要求,一般系统的泄水管管径应为DN50。从目前很多的图纸中看到很少有做排水管的,大都以试水阀替代。是否该试水装置就代替了排水管??其中要求的管道安装坡度是否是坡向该试水阀??急!!请各位各抒己见!!!

在《自喷设计规范》4.2.9条3款“应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口”,且条文说明有泄水管管径要求,按此要求,一般系统的泄水管管径应为DN50。从目前很多的图纸中看到很少有做排水管的,大都以试水阀替代。是否该试水装置就代替了排水管??其中要求的管道安装坡度是否是坡向该试水阀??
急!!请各位各抒己见!!!
免费打赏
伯大哥
2004年06月23日 20:13:30
2楼
泄水阀、排气阀、和排污口是根据管道布置而设定;如果试水阀能把水排净就可以了。
回复
qiuwei
2004年06月23日 20:33:40
3楼
我一般喜欢末端试水的排水管(dn25)和系统放空管(dn70)分开设置,也有合起来设置,管道安装坡度应坡向放空管,不是试水阀。
回复
huxiangyun
2004年06月24日 09:46:19
4楼
分开设置?
如何分开设置?
系统放空管接在配水管哪?
回复
huxiangyun
2004年06月24日 11:12:38
5楼
合起来设置管道安装坡度不就是坡向试水阀了?
回复
mygwater
2004年06月24日 12:14:10
6楼
泄水阀、排气阀、和排污口是根据管道布置而设定;如果试水阀能把水排净就可以了
这种做法非常对。
回复
gs2001
2004年06月24日 12:26:04
7楼
强烈建议你设置排水管道,喷淋系统安装完成后要进行厂达30min的测试,而一旦消防过后要放空喷淋管道内的残余水量,从最末端的试水阀门排水的水量相当大,如果不能即使排水会造成室内大量积水,可能要破坏室内装修,甲方也不会答应为了节省一点排水管道的费用而损坏内部设施,作为设计人员也无非是加一条排水管,可以直接从靠近喷淋管段末端引出一条管道接到排空管,或就近排到卫生间均可,但不要省略它
回复
sdmzq
2004年06月24日 13:21:36
8楼
同意Gs2001,另外楼主“一般系统的泄水管管径应为DN50”应为DN70,设置在水流指示器的位置。对于“其中要求的管道安装坡度是否是坡向该试水阀?? ”应为泄水阀,关于坡度问题,我是没有做到位,不过审图人员都未曾提过。
回复
qiuwei
2004年06月24日 19:54:53
9楼
分开设置时,排水立管位于喷淋给水管附近,喷淋给水管在接了水力警铃后拉一根70的管子接至排水管,上面要装阀门;合起来设置时,在一个平面上的最不利喷头附近,与末端试水装置并联设置,我个人做法此时从最不利喷头开始一直到管径大于70的地方的喷淋管都放到70。
回复
qiuwei
2004年06月24日 19:54:57
10楼
分开设置时,排水立管位于喷淋给水管附近,喷淋给水管在接了水力警铃后拉一根70的管子接至排水管,上面要装阀门;合起来设置时,在一个平面上的最不利喷头附近,与末端试水装置并联设置,我个人做法此时从最不利喷头开始一直到管径大于70的地方的喷淋管都放到70。
回复
huxiangyun
2004年06月24日 21:10:35
11楼
Gs2001的意思还是将末端试水装置做为泄水管???
qiuwei 的意思是在水力警铃后加DN70管作为系统排水管???
那不这根DN70的管就是整个系统的泄水管了??
你们说得我都糊涂了!!
我还是没有明白!!!
回复