请高手指导,接触器是否动作
zhengsenli
zhengsenli Lv.2
2012年06月09日 16:21:51
只看楼主

疑惑?接触器是否动作。只要断路器得电设备都有电,要是断路器没电,那接触器触点也没用啊。。。。。。 求解。。。。。

疑惑?接触器是否动作。只要断路器得电设备都有电,要是断路器没电,那接触器触点也没用啊。。。。。。 求解。。。。。

sen.jpg

免费打赏
luka001
2012年06月13日 11:18:23
12楼
图纸可以这么花,但盘厂配线的时候 接触器下口出线应接到端子上,不能与断路器出线并联
回复
owens88
2012年06月13日 14:19:17
13楼
图纸的问题。。。。。。
回复
honxs
2012年06月13日 14:20:35
14楼
接触器的上桩头线应该接在进线电源开关的下桩头吧,
回复
zyd152251
2012年06月13日 16:23:04
15楼
看了半天都看不懂,图中接触器有什么作用,好像看不出来
回复
llccll11
2012年06月13日 22:02:16
16楼
图纸画法有问题
回复
jintaimingzhu
2012年06月14日 09:07:27
17楼
这是典型的应急照明配电系统,接触器是靠消防信号控制的,其作用是:在应急状态下,强制合闸。在普通状态下,也能点亮,E2回路还受开关控制。至于插座吗,也是可以的,此图并无不当之处