求教: 我第一次做6层的钢结构,不知道该注意哪些问题。另外,里面有10台3T人货两用电梯。我该怎么样设计?谁有这方面的资料?谢谢
求教:
我第一次做6层的钢结构,不知道该注意哪些问题。另外,里面有10台3T人货两用电梯。我该怎么样设计?谁有这方面的资料?谢谢
2楼
给你提个顶!大家都学习一下!
回复
3楼
用PKPM设计,和做框架结构设计差不多,只是要对截面进行多次优化,这样才能做到经济合理。
回复
4楼
可以用同济大学多高层设计软件MTS做,钢结构建模比较方便,可以试一下!
回复
5楼
个人推荐3D3S 8.0非常不错,至于注意问题我想还是节点处理和截面选择.多去翻下设计手册和连接节点设计手册,建筑工出版社的
回复
6楼
厂房规格:138MX68MX26M,长度方向柱距:9M+12@10M+9M=108M,度宽方向柱距:7.4M+7@7.6+7.4M=68M,首层层高4M,二层层高4M三~六层4.5m高,首层地面活载:2.5T每平米,二层楼面活载0.6T每平米,三层楼面活载2.5T每平米,四以上楼面活载0.8每平米。屋面按不上人屋面,基本风压0.6KN每平米,七度0.1G第一组二类场地。无雪载。
楼面恒载我按5KN每平米计算。次梁间距2.6米,采用楼承板,上浇混凝土。(屋面亦如此做法)。我现在计算的每榀刚架重为120T(Q345)钢,并后附PKPM计算文件。请高手指点。
回复
7楼
楼主最好能问的详细一些!大家才能更好的给你解答啊!
回复
8楼
看看
回复
9楼
受先提个建议,这种标准的钢框架最好还是建个空间的模型,SAT-8就可以算了嘛(楼主是用STS建模,一个系列的东西儿),应力指标应该很好控制,主要控制位移和震型,震型在这么规则的情况下应该不会有大的问题,主要是位移,不够的话可以考虑做成框架支撑
回复
10楼
大家好,好久没来了,呵呵!!
关于楼主提出来的问题很不错,不过楼层的恒载5KN。是多少厚的楼层面啦!
还有楼上的朋友说的也不错,要看位移方面。一般把边次梁刚结的话,可能会好一点,最好要计算一下,可以用STS建模,用TAT分析计算一下。选用什么软件都是差不多的,主要看结构方面。还有就是结点也要计算,抗震方面对柱,主梁有影响的,对屋面梁没有影响!
回复
11楼
我一般用PKPM的框架建模,用SAT-8计算,才6层可以做成纯框架,不加支撑,多算几次,控制指标要明确
回复