反渗透进水为了控制余氯含量,但使用ORP仪表代替余氯表,请教各位高手,这ORP值到底要控制在多少呢?
反渗透进水为了控制余氯含量,但使用ORP仪表代替余氯表,请教各位高手,这ORP值到底要控制在多少呢?
2楼
175MV左右
回复
3楼
175mV
回复
4楼
175MV太高了吧,对于RO膜来讲,在偏还原性的环境下是没有问题,因为膜产品本身的保护液就是还原性溶液。但是氧化还原电位这个值也不能是一个很小的负值,因为容易滋生某种细菌。具体这个负值是多少?改天查一下,告诉大家。因此,氧化还原电位保持在0左右是比较合理。
回复
5楼
有个我们维护的项目,原来ORP值要求控制在-200MV。可是最近,原水在不加还原剂的情况下,ORP值就在-400MV左右,这是为什么?
回复
6楼
的确,你的仪表需要校正一下。还有测ORP时是连续取样测试,还是其他方式,我觉得这个与你测试ORP的方法也有关系。
回复
7楼
毛主席说:自己动手,丰衣足食。我们还是最原始的手工检测。
回复
8楼
我碰到一个项目,ORP与余氯都比较正常,可就是加药太多,请专家指教,谢谢
回复
9楼
正如jamesli所说,ORP仪表其实只是个相对的值而已,不同原水的背景值是不同的,还有PH对ORP值的影响也是很大的,同一水样在不同PH值的情况下,其ORP值相差很大,因此一味的说ORP值低于多少合适进RO系统是不科学的!
回复
10楼
余氯表不能用膜法测量原理的, 只能用裸电极的,这样才能保证测量精度, 而且校准周期较长,精度较高。另外,加药量大是不是因为你的ORP值选择的不合适及控制过程中的PID调节量及调节方法不合适。我知道有一种“中心零”控制方式既可保证脱氯的效果,又可控制加药量为合适的量值。
回复
11楼
想在此向各位请教一个问题,脱氯过程中加亚硫酸氢钠如果过量,是否可以在水体内产生SO2? 如果能够产生SO2, 我知道国外有一个厂家专门生产脱氯用设备,其中包括SO2与余氯同时检测的分析仪,专门用于脱氯。比ORP准确度高很多。