各位大侠,消火栓报警按钮应该有直接启动消防泵的KVV7*1.5线缆,还需要在引两根信号线到按钮吗?是不是七根线里面已经有了信号线?
各位大侠,消火栓报警按钮应该有直接启动消防泵的KVV7*1.5线缆,还需要在引两根信号线到按钮吗?是不是七根线里面已经有了信号线?
2楼
已经有了
回复
3楼
我一般都用4x1.5的
回复
4楼
小弟想问一下楼上的前辈你的四根线是什么线啊?
回复
5楼
应该都是控制线!!!!
回复
6楼
老问题了,四根线中两根用于起泵,两根用于消火栓的起泵指示灯。
楼主的七芯线就是在有火警系统的时候还包括了火警报警总线。
回复
7楼
谢谢楼上前辈的热心解答。又学到东西了,可是小弟还有个问题,那就是有四根线的时候,当按动按钮,报警主机能显示启泵的位置和泵的状态吗?因为它没有信号线啊?
回复
8楼
没有接入火警总线,自然就在报警主机处没有显示。那就只起到启动消火栓泵的作用。
回复
9楼
谢谢前辈的热心解答,小弟明白了,谢谢