建筑高度达到多少就用高压(0.8MPA)铸铁散热器
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年12月03日 17:44:41
来自于采暖供热
只看楼主

我有一种想法,在离换热站或锅炉最近的的六层住宅,如果其入口装置内没有设置调节阀,而且循环泵扬程较高,那么此建筑的资用压力会非常大,但是它的实际压力损失非常小,那么它的一层散热器很有可能超压.大家说我分析的是否正确?

我有一种想法,在离换热站或锅炉最近的的六层住宅,如果其入口装置内没有设置调节阀,而且循环泵扬程较高,那么此建筑的资用压力会非常大,但是它的实际压力损失非常小,那么它的一层散热器很有可能超压.大家说我分析的是否正确?
免费打赏
new face
2006年12月06日 22:58:17
12楼
有这种可能,可以在入口处加装高阻力阀门,消耗掉其多余压头,使其供水动压降低
回复
spr2004
2006年12月07日 13:17:47
13楼
那如果旧有建筑没有装设高阻力阀门,仅有关闭闸阀.又离锅炉房很近.怎么办呢?
回复
spr2004
2006年12月07日 13:18:16
14楼
建筑高度达到多少就用高压(0.8MPA)铸铁散热器
回复
spr2004
2006年12月07日 17:57:27
15楼
不会是8层吧
回复
huchenggui_001
2006年12月09日 19:42:18
16楼
每10米0。1kp自己算
回复
qinjunru918
2006年12月09日 23:51:13
17楼
散热器的选择不单以层高为准,还要看选择的系统形式。
回复
spr2004
2006年12月10日 16:28:39
18楼

实在不明白你的意思
回复
spr2004
2006年12月10日 16:32:22
19楼
其实我最大的疑问是系统入口的调节阀实际的节流阻力可以达到多少,因其是未定的数字,所以对散热器的承压能力很有影响.
回复
spr2004
2006年12月10日 16:34:36
20楼

我认为,无论选择的系统形式如何,永远是最底层的散热器承压最大
回复

相关推荐