关于干式变的请教
fanxioamou
fanxioamou Lv.2
2006年12月03日 16:27:06
来自于电站工程
只看楼主

有没有相关规定干式变压器停用多久后需要做什么工作(如:相关的保养工作或再次使用前要做耐压等相关测试)的吗?干式变压器(1250KW和2500KW)的铁损和铜损耗分别是多少呢??哪位大哥知道的教教小弟呀,急需啊~~~~~~~~~~~先谢了!!

有没有相关规定干式变压器停用多久后需要做什么工作(如:相关的保养工作或再次使用前要做耐压等相关测试)的吗?干式变压器(1250KW和2500KW)的铁损和铜损耗分别是多少呢??哪位大哥知道的教教小弟呀,急需啊~~~~~~~~~~~先谢了!!
免费打赏
fanxioamou
2006年12月03日 16:40:33
2楼
有相关规定说干式变停用多久后必需要做相关电气试验后方可投入使用吗?因为前期设计的容量大了好多,现想把其中一台干式变的负载并到另一台使用,节能(铁损)?可是不太清楚相关规定.请教了~~~
回复
shlyf
2006年12月05日 20:23:48
3楼
我也想知道,还有干式变压器铁心温度有没有极限规定?它的温度是哪来的?
回复
qiumingtian
2006年12月07日 17:12:53
4楼
有条件应按电力验收标准进行直流电阻、电压比、绝缘电阻、工频耐压及空载试验。无条件时至少进行绝缘电阻试验,干变久置易受潮和受污秽所以一般绝缘低。计算总负荷满足其中任一台容及可。铁损和铜损耗只占很少一部分,功率因素取0.85就行。铁心温度是由铁损转换热能的表现,其温度以不至相关的绝缘损伤就可满足要求。