请教怎么2个相近水表读数相差大?(生产厂家不同)
fidic
fidic Lv.2
2004年06月21日 08:46:13
只看楼主

各位水友:现在有两个表径一样大(生产厂家不同)的水表 相隔不过一米左右 而且连在同一直水管上 为什么会出现两个水表的读数相差大 (一个读数系另一个的80%左右)

各位水友:
现在有两个表径一样大(生产厂家不同)的水表 相隔不过一米左右 而且连在同一直水管上 为什么会出现两个水表的读数相差大 (一个读数系另一个的80%左右)
免费打赏
ldsun
2004年06月21日 12:58:25
2楼
这也叫难题?
无非是一个或两个水表都不准。
回复
lucien
2004年06月21日 13:16:47
3楼
质量问题喽

一个或二个都差差


我想是否脑筋急转弯的题目~~~~~~~~~~~~~~哈哈
回复
lgs0502
2004年06月21日 13:28:12
4楼
可能是精度不一样
回复
fidic
2004年06月21日 15:43:29
5楼
但是两个水表去检测站验过 都正常 表径系DN150
回复
fidic
2004年06月22日 08:29:30
6楼
有无人帮我阿 多谢个位
回复
xuxindan
2004年06月22日 08:49:40
7楼
有没有反装了???
回复
nenggao
2004年06月22日 09:15:34
8楼
验表呀!
回复
nyq
2004年06月22日 10:16:06
9楼
不是开玩笑吧?确定中间没有漏水或接支管?
回复
nonojohn
2004年06月30日 10:49:43
10楼
这是个较模糊的技术问题。其实,DN150的两水表就不应该在相距一米的位置串联连接。首先管线较大,湍流的问题会影响测量精度。二,听说过水力共振么?也许两个相同的水表由于原理一样,在流动的系统中会集中出现不明的问题。就象两个可调减压阀不能这样串联一样。试着将其中的一个水表变成流量计就好了。
回复
huangwucai002
2006年03月05日 11:20:01
11楼
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2004-06-30 10:49:43.0 第 10 楼

这是个较模糊的技术问题。其实,DN150的两水表就不应该在相距一米的位置串联连接。首先管线较大,湍流的问题会影响测量精度。二,听说过水力共振么?也许两个相同的水表由于原理一样,在流动的系统中会集中出现不明的问题。就象两个可调减压阀不能这样串联一样。试着将其中的一个水表变成流量计就好了。




有道理!