弱弱的问一个问题
jianian640
jianian640 Lv.3
2012年06月07日 17:30:10
来自于防雷减灾
只看楼主

本人新手 问一下 防雷用的镀锌圆钢会生锈的吗? 为什么在工地上看到还没焊上去的就已经生锈了 这样有没有影响? 另外 间隔应该是多少? 转折点相隔应该是多少? 靠墙连接应该是多少?

本人新手 问一下 防雷用的镀锌圆钢会生锈的吗? 为什么在工地上看到还没焊上去的就已经生锈了 这样有没有影响?
另外 间隔应该是多少? 转折点相隔应该是多少? 靠墙连接应该是多少?
免费打赏
蛋腚
2012年06月09日 09:18:22
2楼
为什么在工地上看到还没焊上去的就已经生锈了 这样有没有影响?
应该是热镀锌的。
间隔应该是多少?
水平的间距是1米。
转折点相隔应该是多少?
间距是0.5米
靠墙连接应该是多少?不明白是什么意思
回复
wangyan80
2012年06月09日 21:42:52
3楼
防雷规范要求,引下线或防雷装置用材料宜采用镀锌圆钢,直径不小于8,一般采用10的。
生锈的可能是材料镀锌层不饱满或材质不合格。
间距你可以看规范里,水平或垂直间距为1000mm,转角处为300-500mm,焊接长度为6D。
回复
geheime
2012年06月09日 23:41:57
4楼
楼上两位回答得不错。
回复
jianian640
2012年06月12日 16:47:52
5楼
但是施工方现在做完了的 间距是1.3M这样有没有影响? 施工方说到时候电阻测量合格就行了 这样可以吗?
回复
jianian640
2012年06月12日 16:51:58
6楼
施工方现在做的是间隔1.3M 有没有问题 他说到时候测量电阻合格就行 不用按规程来 这样是不是存在偷工减料? 靠墙是指从墙走出来的位置啊 不会是四面都是空旷 有一面是墙的啊 是不是也是300—500?
回复
加肥猫
2012年06月15日 11:31:45
7楼
楼主想问的清楚点,还是传照片的较好
回复

相关推荐

APP内打开