煤层下的承压水,欲处理为饮用水(当地缺水)。原水较清,属井水,水样底部有黄色沉淀物水化学类型:SO4.HCO3---Ca.Mg以下单位均为mg/L总硬度866.99碳酸盐硬度266.15非碳酸盐硬度600.84总酸度15.93总碱度266.15矿化度1270悬浮物12PH7.88游离二氧化碳14耗氧量0.66可溶二氧化硅16钾离子+钠离子57.92钙离子192.96
煤层下的承压水,欲处理为饮用水(当地缺水)。
原水较清,属井水,水样底部有黄色沉淀物
水化学类型:SO4.HCO3---Ca.Mg
以下单位均为mg/L
总硬度866.99
碳酸盐硬度266.15
非碳酸盐硬度600.84
总酸度15.93
总碱度266.15
矿化度1270
悬浮物12
PH7.88
游离二氧化碳14
耗氧量0.66
可溶二氧化硅16
钾离子+钠离子57.92
钙离子192.96
镁离子93.56
三价铁离子0.04
三价铝离子0.01
NH4+离子1.84
CL- 1.92
硫酸根699.71
碳酸氢根324.48
碳酸根0
NO3- 0.42
NO2-0.01
磷酸根0
F 1.62
As 0.004
Hg 未检出
Cu 0.002
Pb 0.005
Zn 0.006
Cd 0.002
Mn 0.008
Cr+6 0.002
k+ 4.60
Na+7.82
水中有强烈的硫化氢气味。
请大家帮忙给看一下,用反渗透怎样处理?
2楼
我看这个项目是不是在山西呀?但是好像山西的煤含硫没有那样高呀!疑惑!
硫化氢可是有毒的,而且是强腐蚀性的,在选择设备是要注意!
关键还是在预处理,基本是在前级加氧化剂把(NACLO),建议像这样的特殊的水,需要进行小试。
回复
3楼
含H2S水源的处理
一般地,含盐量为苦咸水范围的某些井水水源是呈还原态的,有时这类水源含有硫化氢,当不存在氧时,硫化氢表现为溶解性气体。由硫化氢引发的胶体硫极难清洗,受污染的元件性能下降严重,例如产水量和脱盐率降低。胶体硫污染的早期信号常常是系统压差增加,当有二价铁存在时,还会与硫化氢反应生成硫化铁污染污染,只要按照FilmTec清洗导则选用磷酸清洗就可达到有效地清洗。
避免胶体硫或硫化物污堵的建议如下:
1) 通过添加亚硫酸氢钠等还原剂维持系统的绝氧状态;
2) 对进水脱气以除去H2S,既可以设置在膜系统的上游,也可以设置在下游,如果RO/NF系统不能保证H2S呈溶解气体状态,则建议将脱气设置在膜系统上游(进水侧),如果产水输送系统中不能保证H2S呈溶解气体状态,则建议将脱气设置在下游(产水侧);
3) 将H2S氧化成难溶硫,此时可以使用空气、氯或高锰酸钾,难溶硫可以通过多介质滤器或絮凝和UF/MF组合处理工艺:
2H2S + O2  2H2O + 2S 
以上的是陶式膜公司给出的建议!!
回复
4楼
谢谢二位的建议。有事我会再与你们联系的。
回复
5楼
我邮箱wsyc1313@126.com
QQ:95198242
回复