阳台雨水立管要伸出天面吗?
fanxuemei
fanxuemei Lv.2
2004年06月17日 15:42:24
只看楼主

大家好!现在新规范要求阳台雨水独立设置,且底部间接排水,那么还有需要伸出天面吗?如果底部没间接排水,而是通过埋地排出管排到室外,那么又是否需要伸出天面呢?希望大家能帮帮小妹!:)

大家好!现在新规范要求阳台雨水独立设置,且底部间接排水,那么还有需要伸出天面吗?如果底部没间接排水,而是通过埋地排出管排到室外,那么又是否需要伸出天面呢?希望大家能帮帮小妹!:)
免费打赏
chenyu3243226
2004年06月17日 16:49:59
2楼
不需要。
底部必须间接排水,要不通过埋地排至室外明沟也成。
回复
sihan501
2004年06月17日 16:52:27
3楼
我都没有升出去的,
回复
fanxuemei
2004年06月17日 17:06:47
4楼
我都认为不用啊!但我们这里审图机构回复意见要求我伸出天面啊!真是晕!
回复
gdbmw
2004年06月17日 17:28:55
5楼
要伸出天面,规范写得很清楚。
回复
lanniao
2004年06月17日 20:10:14
6楼
楼上,是规范哪一条啊?请指明
回复
fengwenji
2004年06月18日 08:54:53
7楼
应伸出天面,不然整条阳台雨水管在最不利时(全部阳台都同时排水)是密封的,排水量如何保证。
回复
eagles
2004年06月18日 09:11:06
8楼
我们这的审图机关认为,若阳台上有洗衣机排水,则属于污水,应设伸顶通气,底部接入污水检查井,至于仅排阳台雨水的话没有必要伸顶通气,只需注意底部间接排水
回复
theman13
2004年06月18日 09:41:44
9楼
好象没有这方面的规范吧?有的话请指明,谢谢!
不过我们一般是不要伸出天面的,除非有相关部门要求,底部间接排水是必要的。
回复
fanxuemei
2004年06月21日 09:37:57
10楼
是啊!请指明相关规范!?
回复
lgs0502
2004年06月21日 13:34:38
11楼
底部间接排水时不需要,否则要伸顶通气
回复

相关推荐