有一综合楼,下面三层都是商场,上面三层是住宅(分三个单体做的),商场里面用的双出口栓,住宅用的是单栓,我要请教的是:此时的室内消火栓用水量怎么确定(住宅5L/S,商场15)管径怎么确定?还有就是要否成环?请教请教!我急着交图呢,各位高手快点回复,感谢!
有一综合楼,下面三层都是商场,上面三层是住宅(分三个单体做的),商场里面用的双出口栓,住宅用的是单栓,我要请教的是:此时的室内消火栓用水量怎么确定(住宅5L/S,商场15)管径怎么确定?还有就是要否成环?请教请教!我急着交图呢,各位高手快点回复,感谢!
2楼
再问一个低级问题,呵呵!双出口栓有没有口径为50的,还是只有65的?另,若每只水枪最小流量大于5L/S 的话,是不是就该用65的(我说的是单栓).SOS,小妹急盼回复,感激不尽!
回复
3楼
商场符合用双栓的规定吗?单栓一般都是用DN65!
回复
4楼
TO:ZLN考虑到的是立管太多,没有足够的位置放,难道还有规定说什么时候用双栓的吗?
回复
5楼
有规定说什么时候用双栓的,规范上有讲一点,但讲得最多的是消防局,一般的场所是否适用双栓,对消防局来说是最反对的。因为不符合适用情况。商场就不符合用双栓的使用。
回复
6楼
商场不能用双出口消火栓,住宅小于18层可以单最好不用 设计全按15l/s设计管径取 DN100需要成环,如果你做不了,传给我 我帮你做吧
回复
7楼
商场不能用双出口消火栓,住宅小于18层可以单最好不用 设计全按15l/s设计管径取 DN100需要成环,如果你做不了,传给我 我帮你做吧
回复
8楼
用双栓一定要慎重啊!还有,一幢建筑物最好用一种类型的消火栓!
水量的确定 防火规范 里面说明部分有规定啊 好好研究研究吧!
回复
9楼
lanzhi919 =lanzhi=兰芝 孔雀东南飞 吗? 呵呵
回复
10楼
"商场不能用双出口消火栓"
GBJ16-87:第8.6.1条二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅
条文解释:第8.6.2条二。。。。不应使用双出口消火栓。。。。。
回复
11楼
谢谢各位指导,小妹乃初出道之人,还望各位高手莫要见笑!另,lanzhi取蓝芷之意,不要瞎猜的好!
回复