非上人屋面的排水通气管应该做多少高度

非上人屋面的排水通气管应该做多少高度
免费打赏
fengwenji
2004年06月14日 09:27:44
2楼
《建筑给水排水设计规范》(2003)第4.6.10条:通气管高出屋面不得小于0.3m,且不应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
回复
fengwenji
2004年06月14日 09:28:31
3楼
sorry!多少一只字:《建筑给水排水设计规范》(2003)第4.6.10条:通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
回复
qja989
2004年06月14日 09:30:43
4楼
不得小于0.3m,如有女儿墙等,高于它。