调试求救~~出水无浊度色度可是COD和原水一样
renshengguoke200
2006年11月30日 17:06:00
来自于水处理
只看楼主

求救 五金丝印厂的工业废水 经过混凝化学反应再经过沙滤 碳滤 出水感观很漂亮 和自来水差不多 无色度浊度 为什么COD还是和原水的COD一样200多~~??

求救 五金丝印厂的工业废水 经过混凝化学反应再经过沙滤 碳滤 出水感观很漂亮 和自来水差不多 无色度浊度 为什么COD还是和原水的COD一样200多~~??
免费打赏
lianshui
2006年11月30日 20:39:47
2楼
说明白点了
你的工艺
光过滤我想对cod没有什么意义吧
回复
wxn21
2006年12月01日 09:32:48
3楼
呵呵,白酒无色透明,COD好几万:)
回复
yqhch
2006年12月01日 14:18:31
4楼
产水COD没有降低可能有2个原因:活性炭是否冲洗彻底; 原水的COD主要是易氧化的无机成分而非有机成分引起的
回复
xinxxx
2006年12月03日 15:57:57
5楼
老兄 是不没对哦 原水应该几千的COD 出水200 能说一样吗
我以前做过同样的调试 加个好氧 一切搞定
回复
xinxxx
2006年12月03日 16:00:01
6楼
还有了颜色很多时候不能说明COD高低
回复