MBR膜出水有气泡,造成出水量下降。不是管道漏气,反洗后还是有气体。对MBR膜了解不多,望有经验前辈给指点下。
MBR膜出水有气泡,造成出水量下降。不是管道漏气,反洗后还是有气体。对MBR膜了解不多,望有经验前辈给指点下。
12楼
再仔细检查检查,根据你说的情况,应该是管道漏气
回复
13楼
肯定是管道漏气了 气体进入管道了
回复
14楼
是不是膜破损了
回复
15楼
几种可能:
膜丝断裂,软管裂缝,管道接口。
我想应该主要在水泵入口附近,如果膜丝活着吸水软管的话,通过跨膜压差应该可以判别。
总之,不知道各种原因。
回复
16楼
我是抱着学习的态度来观望的,希望回答的人要负责人,否则会害到我们这些单纯的孩子
回复
17楼
我把所有接口都检查了, 一是管道接口有点漏气吧,二是膜内有点问题,可能有断丝,但拆不了(半封闭的,膜架焊住了);还有可能溶解氧较高6——8,负压偏大,也会有气泡吧
回复
18楼
可能膜破裂了
回复
19楼
高手在民间啊
回复
20楼
检查膜出口至泵进口的连接管路;要是膜丝断裂的话只会增加产水量,至于你的产水量下降的原因就要在现场去判断了,请问下楼主你的膜设计产水量是多少,还有现在下降了多少,希望楼主尽快解决此问题。
回复
21楼
我们在出水时候也遇到
回复