2楼
这是用了半年时已经出现损坏的膜元件
回复
3楼
3
回复
4楼
4
回复
5楼
第五张
回复
6楼
第六张
回复
7楼
下面说明一下情况:
西南某城市一化工企业自备电厂
2套100吨的RO+一级混床
预处理为双流过滤器+活性炭过滤器
水源为流经整个城市的一条河流,取水口在河流下游,水质非常差,而且水质波动极大,丰水期时进水电导700-800,COD20-30,枯水期电导1300-1400,COD200-300
装置问题:污染迅速,产水量下降非常快,半年后100吨的RO产水只有30吨,清洗已经无法恢复
后来工程公司又加了一套arkal的碟片和3台多介质过滤器,仍然没有效果
by the way,RO用的是365的,18个膜壳一级一段排列,带浓水回流的管道,但是始终没有用过
清洗系统也有一对问题,反正管道走的一塌糊涂
回复
8楼
以上是我以前发的图片
这次过去给他们改造
顺便又拍了点膜的图片
以供大家欣赏
再次顺便说一下
推旧膜的时候被熏死了
压力容器里面恶臭无比,水都是混浊无比甚至发黑的,内壁粘不啦叽的,恶心啊
搞得我衣服上一支臭烘烘的,3天没胃口吃饭
回复
9楼
清洗无效
甲方更换所有膜元件
我就解剖了一支膜
哈哈
回复
10楼
这是我解剖后的尸体
嘿嘿
回复
11楼
膜表面的污染物
轻轻一刮就刮下来了
恶臭无比
回复