自动喷水灭火系统的设置与防火分区的关系
xyzwxyz@co163
2006年11月29日 22:15:37
只看楼主

是不是防火分区不超过一定的面积就可以不用设置自动喷水灭火系统?

是不是防火分区不超过一定的面积就可以不用设置自动喷水灭火系统?
xyzwxyz@co163
2006年11月29日 22:49:12
2楼
《措施》上说,设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼,应设置自动喷水灭火系统。
这个该怎么理解?
回复
tfxf123
2006年11月30日 18:33:11
3楼
还要看是几类建筑。
建筑类别不同,建筑高度不同,使用性质不同,
是否设置自动喷水灭火系统的防火分区的面积也就不同。
《建规》、《高规》上有规定的。
回复
cxh_0722
2006年12月02日 11:16:57
4楼
是否设置按照《建规》、《高规》的灭火设备那一节的条文来进行。

设有空气调节系统,即设有大空调系统的高级旅馆、综合办公楼(多功能的建筑物),火源控制较复杂,一般可燃物较多,特别是建筑装修材料和家具往往可燃,且火灾容易沿着空调管道蔓延和扩大,故应在其走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房,应设自动喷水灭火设备。
回复
eric.wang
2006年12月03日 15:18:54
5楼
自喷系统设置与否,不是依据防火分区面积大小,而是根据建筑物类别,使用性质,火灾危害性大小等因素综合考虑的
回复
yanglan
2006年12月05日 21:40:24
6楼
设不设自喷,看建规和高规
设置自喷,防火分区面积可*2
回复
xyzwxyz@co163
2006年12月06日 11:13:50
7楼

tfxf123你好,能不能告诉我关于这些内容的具体章节,在哪可以找到?
谢谢.还有不懂的,再次请教....
回复

相关推荐

APP内打开