现在我有个客户,要我用一台22KW变频器带九台22KW水泵实现变频恒压供水。压力不够时,用PLC控制增加水泵运行台数,要求水泵变频启动。有多台泵同时运行时只是一台在变频下运行。 请问那位高手有过类似的工程经验吗?? 没有用过这么大功率、这么多水泵的就没必要回帖了。 谢谢!
现在我有个客户,要我用一台22KW变频器带九台22KW水泵实现变频恒压供水。压力不够时,用PLC控制增加水泵运行台数,要求水泵变频启动。有多台泵同时运行时只是一台在变频下运行。
请问那位高手有过类似的工程经验吗??
没有用过这么大功率、这么多水泵的就没必要回帖了。 谢谢!
2楼
我是做过这方面的工程,不过没有22台这么多,是一台55KW的变频器带两台55KW的水泵,恒压供水,而且还带有旁路系统!如有需要请发邮件luoxiaofang_mail@163.com!希望能够互相学习!
回复
3楼
兄弟,本人最多只有做过一带四的系统,一带九的第一次听到,不过我想原理都是一样的把!!
系统控制用OMRON PLC来完成的!
回复
4楼
如有必要可以提供一次图纸!!
回复
5楼
人家都说了
"没有用过这么大功率、这么多水泵的就没必要回帖了"
回复
6楼
楼主很牛啊~~~
你的工程很大啊~~
这种控制方式随便找个标准图就有的。
不让回帖干吗还来问,
没做过不一定不会
恐怕是你自己没干过吧
回复
7楼
楼主很牛啊~~~
你的工程很大啊~~
这种控制方式随便找个标准图就有的。
不让回帖干吗还来问,
没做过不一定不会
恐怕是你自己没干过吧
^_^哈哈
回复
8楼
楼上的,发个标准图给我,学习学习,谢了!
fxpass@tom.com
回复
9楼
考虑到程序会很复杂,我推掉了。
呵呵。谢谢大家。
回复
10楼
没做过9台泵的,5台的做过很多了,一拖9的程序要重新编写,比较麻烦,就是不知道楼主能不能接受较高的编程费啦.至于技术上,这里有太多的高手可以实现,俺就不罗嗦啦
回复
11楼
结案:
原来的旧变频是5台水泵,旧变频柜是别人设计的,三菱PLC加爱默森的变频器,新增了4台水泵,变频柜由我设计,调试,采用了施耐德的TWIDO PLC和ATV61变频器, 调试了很久时间才调试好。 现在供水一台工频加一台变频基本能满足要求,新旧变频柜之间加了联锁。 一般情况下优先启动新变频,不够用时再启动旧变频。新变频有故障或者被手动停止时旧变频能自动启动投入运行。
欢迎结识各位做工控自动化的高手。
[
本帖最后由 iblessyou 于 2008-7-8 02:04 编辑 ]
回复