如图。有时计算电流比如是268A。总断路器我用315A的,现在想问大家一下,平常是用185粗的线(可以通电流270A)还是250的线(可通过电流320A)的呢?在这里总是想不通!太粗了怕选的不对! 一定要大于总断路器吗??
如图。有时计算电流比如是268A。总断路器我用315A的,现在想问大家一下,平常是用185粗的线(可以通电流270A)还是250的线(可通过电流320A)的呢?在这里总是想不通!太粗了怕选的不对! 一定要大于总断路器吗??
2楼
我认为应选250的,当系统的电流为300A时断路器不动作(如发生局部故障等原因),但185线却过载了,失去了保护作用。所以线的载流量一定要大于总断路器。
回复
3楼
应该是240吧?这个线径的选择要以上一级断路器及其后的敷设环境来选择,单纯看这里是不准确的
回复
4楼
对、断路器的额定电流一定要小于电缆的载流量,那样电缆才能被保护嘛。
回复
5楼
哥哥们。谢谢了。我这里前面是派接箱(隔离开关) 进线如果用240的觉的就太大了!(原来工程用的185的线通过了审查别人画的)我查了一下常用数据。如果要大于315的断路器只能用240粗的线了。好大啊!
回复
6楼
如果是供电局的π接箱,那肯定是315A的断路器保护240截面。其实这样做的确是考虑各方面因素后较为保险。
回复
7楼
要真的按照规范啊 手册来算 估计240的电缆都嫌小
电缆不好敷设 倒不如搞两根小的好了
回复
8楼
如果按规范设计,在不考虑环境温度和敷设方式及敷设距离的情况下,应选用240的。
回复