小区规划中供电问题?
plcomix
plcomix Lv.3
2006年11月29日 16:06:52
只看楼主

大家好,最近在做一个小区规划(8万平米)什么条件都不清楚,仅知道小区附近有一座110KV变电站,想请教大家1.是否应设置10KV开闭所,在以放射方式供电至小区内低压配电室?2.我在有的书上看见有的住宅区用220KV,110KV电压等级供电?这该怎么做?请知道的朋友指点一下,谢谢!

大家好,最近在做一个小区规划(8万平米)什么条件都不清楚,仅知道小区附近有一座110KV变电站,想请教大家
1.是否应设置10KV开闭所,在以放射方式供电至小区内低压配电室?


2.我在有的书上看见有的住宅区用220KV,110KV电压等级供电?这该怎么做?


请知道的朋友指点一下,谢谢!
免费打赏
plcomix
2006年11月29日 16:31:43
2楼
我自己顶
回复
plcomix
2006年11月30日 21:43:09
3楼
为什么就不有人回答呢?是不是大家都懂了就不愿说?
回复
erhu_lily
2006年12月01日 08:50:03
4楼
不会吧怎么可能用220KV,110KV供电呢?
回复
tangshuhua
2006年12月01日 09:30:30
5楼
你可以估算一下小区的用电量,如果大的话在小区中加个变电所,这里引入10KV比较方便。
如果引入低压电源方便的话,满足压将等要求就没有必要建变电所。
回复
tangshuhua
2006年12月01日 09:37:03
6楼
第二条,住宅的供电是380V的,从110KV的变电所引入10KV至小区的变电所,变压为380V,给用户供电。
没有用高压的,除非不是地球人,呵呵...
回复
plcomix
2006年12月01日 13:22:01
7楼
还是挺大的,还是增加开闭所好些,估计供电局也是这种想法,谢谢你的答复!
回复
xiaosu0105
2006年12月02日 19:02:29
8楼

根据我们这里北京地区的规定:
第一:没有必要单独设置10KV开闭站,如果附近有其他开闭站最好,如果没有的话可以采取π接箱做电缆分界,然后引两路10kv电源至变配电室或箱变内;或者还有一种方法就是附近没有开闭所也不具备建设π接室的条件,这样的话可以采取假开闭站的做法,就是开闭站内包括变配电室,两者合二为一;
第二:所说的附近有110kv变电站是不可能直接给你供电的,首先自110kv变电站引到开闭站或电缆分界室,然后才可以引到用户变配电室的;
第三:首先北京地区绝对没有住宅小区能够采用110kv或220kv电压等级作为高压供电电源的,别的地区也从来没有听说过,一般住宅小区采取10kv电源完全可以满足使用需求。
回复