修不好了,请大家指导
jimmyren
jimmyren Lv.2
2012年06月05日 21:51:36
来自于制冷技术
只看楼主

制冷机组:比泽尔40.2Y压缩机,水冷式冷凝器,控制两路制冷,艾默生膨胀阀,热交换器。目前问题:全功率时,压缩机低压回路压力过低正常为3bar,现在1bar都不到。高压压力正常。怀疑哪里有堵,检查干燥瓶,膨胀阀,热交换器,都正常。请各位师傅指导,不胜感激!

制冷机组:比泽尔40.2Y压缩机,水冷式冷凝器,控制两路制冷,艾默生膨胀阀,热交换器。
目前问题:全功率时,压缩机低压回路压力过低正常为3bar,现在1bar都不到。高压压力正常。
怀疑哪里有堵,检查干燥瓶,膨胀阀,热交换器,都正常。
请各位师傅指导,不胜感激!
免费打赏
co936201979
2012年06月06日 08:51:01
2楼
假如像你说的一样;检查每个部位都正常的话;低压偏低的时候;当时的库温是多少;压缩机的工作电流是多少;假如;库温是低温的话;低压的压力偏低;也很正常;要是库温高的话;那就是制冷剂偏少;谢谢;仅供参考
回复
诺尔制冷
2012年06月06日 09:15:24
3楼
条件还不够多,无法确定你的运行情况到底出现的那里,多点运行数据。膨胀阀匹配、蒸发器匹配等。
回复
zzl889098
2012年06月08日 10:11:17
4楼
高压多少啊。低压低1系统堵(冰堵,脏堵) 2系统制冷剂少。
回复
dongfangzheng
2012年06月08日 11:41:55
5楼
没有数据怎么帮你分析呀
回复
jimmyren
2012年06月12日 16:48:59
6楼
压缩机是变频的,全功率50HZ.至于膨胀阀配置技术肯定是成熟的。因为这机型设计很多年。这个系统不是放冷库的。是与油进行热交换,达到控制油温。奇怪的是目前制冷能力还可以,可以控制油温。
回复
abcsqz
2012年06月13日 12:07:56
7楼
照你的描述,貌似是蒸发器匹配小了