四个时间继电器控制三个电磁阀的问题是一个除尘器上的控制,通过开启风机电机,然后开启三个电磁阀,然后依次以顺序断开,然后再一起开启,具体电路图见附件,请大家看看有什么问题?在现场试用时发现第一次时间继电器循环没有问题,可当KT4得电后,四个时间继电器就一直吸合断开噼啪响个不停,请教是什么原因?多谢!
四个时间继电器控制三个电磁阀的问题
是一个除尘器上的控制,通过开启风机电机,然后开启三个电磁阀,然后依次以顺序断开,然后再一起开启,具体电路图见附件,请大家看看有什么问题?在现场试用时发现第一次时间继电器循环没有问题,可当KT4得电后,四个时间继电器就一直吸合断开噼啪响个不停,请教是什么原因?多谢!
2楼
看图觉得逻辑没啥问题,操作电源容量不够么
回复
3楼
图上为什么没有时间继电器的型号?
是不是选错了,第一次动作后,第二次延时动作不会做了(不延时,瞬间动作了)?
回复
4楼
时间继电器型号在图框的右下角,施耐德的REXL4TMP7
回复
5楼
这个时间继电器线圈电压是AC220V的,应该不存在操作电源容量不足的地方吧!
回复
6楼
回复
7楼
楼上的是高手啊,现场已经试验过了,用8uF AC450V
的电容并在线圈上就正常了。非常感谢啊
回复
8楼
楼主不用加电容,KT4触点选错了,延时断开根本没必要,KT3已经实现那个用途了,KT4改成断电延时闭合就行了
回复
9楼
回复