天正低压短路计算系统容量怎么定
shencangbulu
2012年06月05日 10:10:22
只看楼主

大家好,天正低压短路计算中,有这个“系统容量”,这个系统容量应该是变压器高压侧系统容量,请问这个怎么确定?在民用10/0.4KV配电系统中。

大家好,天正低压短路计算中,有这个“系统容量”,这个系统容量应该是变压器高压侧系统容量,请问这个怎么确定?在民用10/0.4KV配电系统中。 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
rmrmrm
2012年06月05日 15:54:08
2楼
按电网规模一般选300~500MVA
回复
ssqqugamd
2012年06月06日 09:12:31
3楼
低压短路电流计算基准容量100MVA
回复
shencangbulu
2012年06月06日 18:01:04
4楼
天正里面的断路计算不是按标幺值法计算的。好像取100MVA不太科学。感觉300MVA怎么样。就一般的市电系统容量。
回复
shandongwanglei
2013年12月03日 16:12:00
5楼
有人说过,上海市采用300MVA,可是按照短路电流进行接地导线稳定性校验,安照常用数据手册短路电流0.6s,校验时发现,300MVA偏大
回复
maomi20131127
2013年12月03日 16:12:50
6楼
学习学习。。。。。。
回复
cdleeyb
2013年12月03日 17:54:58
7楼
400MVA
回复
roooocky
2013年12月03日 20:37:40
8楼
据我所知,有两种确定方法:一是用上级断路器的断流容量近似作为电力系统短路容量,二是用上级变压器的在各种运行方式下的电抗作为电力系统的电抗,来计算系统的短路容量;具体如何取,具体情况具体分析