新手上路!请教一下,在做住宅时,需要系数取多少合适啊?如果每单元一梯三户,六层,每户8kW,一共144kW,是不是需要系数0.7,功率因数0.9,电流为170,断路器选200A的就可以了。
新手上路!请教一下,在做住宅时,需要系数取多少合适啊?如果每单元一梯三户,六层,每户8kW,一共144kW,是不是需要系数0.7,功率因数0.9,电流为170,断路器选200A的就可以了。
2楼
另外,如果这栋楼一共4个这样的单元,功率就为144X4=576kW,选总箱的进线断路器,计算电流时,需要系数取多少呢?
回复
3楼
谁来回答俺啊?
回复
4楼
不要沉了,在线等起。
回复
5楼
住宅的进线(包括断路器\变电站)的电气设计不是供电部门的事吗?需要系数的多少没个准数,而且还要考虑其它因素.
如果每单元一梯三户,六层,每户8kW,一共144kW,是不是需要系数1,功率因数0.9,电流为243A,断路器选250A;
另外,如果这栋楼一共4个这样的单元,功率就为144X4=576kW, 看供电部门的了,通常可以考虑600KVA的变压器容量
回复
6楼
查手册,你的问题都能找到
回复
7楼
我想问需要系数的问题,每个单元一个箱子,这个箱子需要系数取多少?一栋楼几个单元,给这几个单元箱配电的总箱需要系数又取多少?
回复
8楼
《电气技术措施》上有你要的数据,需要系数取多少,要看这箱带多少单相负荷数来定,同样一栋楼的总箱需要系数也要看这箱带多少单相负荷数来定,总箱需要系数是小于单元配电箱的。
回复
9楼
电气技术措施》或者电气常用数据上都有的.
你选的需要系数太低了.
回复
10楼
我和楼上的意见不同,我觉得取大了,电气技术措施上说18户的话取0.5,低于8kW的应该是单相配电吧。三相配电才是0.95。
回复
11楼
电气技术措施》或者电气常用数据上都有的.
你选的需要系数太低了.
我建议最少也要0.8,或者1哦
回复