【请教】GE软化多路阀不能自动再生问题
韩毅均
韩毅均 Lv.15
2012年06月04日 20:28:58
来自于纯水系统
只看楼主

大家,我现在一个现场今天刚遇到一个关于美国进品GE软化多路阀不能自动再生的技术问题?特别是吸盐过滤,吸盐管道里没有盐水通过。这个是为什么?因为什么原因收起的。 这个是工作形式是:一用一备,用的管道是:碳钢镀锌管的,口径125,工作压力:0.2MPA-3MPA,见下图,谢谢。回复最好是详细点最好。

大家,我现在一个现场今天刚遇到一个关于美国进品GE软化多路阀不能自动再生的技术问题?特别是吸盐过滤,吸盐管道里没有盐水通过。这个是为什么?因为什么原因收起的。
这个是工作形式是:一用一备,用的管道是:碳钢镀锌管的,口径125,工作压力:0.2MPA-3MPA,见下图,谢谢。回复最好是详细点最好。

201206013284.jpg


IMG_20120601_174208.jpg


IMG_20120601_174140.jpg

免费打赏
韩毅均
2012年06月05日 20:08:33
2楼
管理有这方面的信息吗?我如何才能解决这个问题呀?
回复
chyh960273
2012年06月07日 10:26:52
3楼
这个不叫“多路阀”,是液动隔膜阀。也可以用气动

不知你们用的时候是液动还是气动的,要注意执行端的压力,也就是软管那里的压力,必须大于主通道介质的压力,才能驱动隔膜,实现关闭或开启
回复
韩毅均
2012年06月07日 20:52:23
4楼
这个是液动的。用水
回复
chyh960273
2012年06月08日 14:21:37
5楼
我用的时候怕不保险,单设了一台压力水泵提供液动压力
回复
韩毅均
2012年06月08日 17:59:36
6楼
液压压力 为:0.2Mpa
所有程序没有太大的问题,就是吸盐的问题比较困难?
回复
韩毅均
2012年06月10日 16:41:10
7楼
怎么置顶了,也没有人来解答呀?是不是这个设备有点老了,懂的人不多呀?
回复
chyh960273
2012年06月11日 09:54:55
8楼
吸盐跟这个阀没有关系,得看你的射流器的配置
回复
韩毅均
2012年06月12日 21:42:55
9楼
射流器也没有问题?
回复
lxc_y
2012年06月12日 22:18:31
10楼
这个是AUQAMATIC的隔膜阀,软化,你们用的是A100的控制器吗?只是不吸盐?其它动作有没问题

吸盐的时候,不吸,排水管水流量大不大?不吸盐,会不会有水从吸盐管倒流出去?

检查每个阀门有没有正确得开和关闭,每个阀门上面都有一条控制软管,打开的阀门软管是没水的,关闭的阀门,软管中会有水出来,吸盐的时候,右边那条小一点的管和上面水平吸盐的阀门必须是打开的,左边下面的排水阀门必须是打开的,其它阀门必须是关闭的,你检查一下这些阀门动作对不对,如果不对,检查控制器分配器是不是堵塞了,清洗一下

如果动作对,检查射流器,盐阀能不能正常动作,另外,你的盐缸离这台设备有多远?吸盐管长度有多少米,来水的压力有多少?

AQUAMATIC设备要求的使用压力为2-6BAR,如果你只有2BAR的压力,吸盐是一定会慢的,压力越大,吸盐的速度越快

用铁管做吸盐管,铁管里面有盐份会锈得很厉害,时间长,阻力也会加大,使用时间越长,吸盐时所需要水泵提供的压力也越大,建议你把吸盐的管换一下吧

[ 本帖最后由 lxc_y 于 2012-6-12 22:51 编辑 ]
回复
韩毅均
2012年06月13日 07:33:18
11楼
这个系统是一控制二的控制器,好像是7几的吧,原水压力为2公斤,吸盐管为铁管,软化出水阀一个罐在再生完后不流水,一个罐在再生的时候一直在流水,再生完后还在流水
控制器中心的卸压口也在不停的一直流
回复

相关推荐