从事断路器技术工作,有一年有余,一直对断路器的型式问题有些搞不懂,这些A型,B型,C型到底具体有什么区别,我只知道他们好像特性曲线不一样,,应用范围也不一样,但具体起来,我就说不清楚了,查标准似乎也没有这方面的叙述,有知道这方面,或者有这方面资料的大哥,大姐赶紧指点一下迷途了好久的小弟,,,小弟在此感激不尽。。。。。。
从事断路器技术工作,有一年有余,一直对断路器的型式问题有些搞不懂,这些A型,B型,C型到底具体有什么区别,我只知道他们好像特性曲线不一样,,应用范围也不一样,但具体起来,我就说不清楚了,查标准似乎也没有这方面的叙述,有知道这方面,或者有这方面资料的大哥,大姐赶紧指点一下迷途了好久的小弟,,,小弟在此感激不尽。。。。。。
2楼
我也想知道。
回复
3楼
人民电气的
脱扣特性不同
回复
4楼
特性曲线不同,用法请参阅民用电气措施P46
回复
5楼
看看这个,有用没!
回复
6楼
B、C、D类脱扣特性有何区别?如何应用?
B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。
回复
7楼
根据负载电流的性质,选取瞬时脱扣电流大小合适的断路器。以躲过负载的正常启动电流。
回复
8楼
配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。
楼上回答的都是脱扣器曲线类型 不一样吧
回复
9楼
根据脱口特性不同可分为B、C、D类断路器,其中B类用于一般电阻性负荷线路,C类用于感性负荷和高照明系统负荷,D类用于高感性负荷有较大冲击电流产生的配电系统
回复
10楼
支持楼上的!B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载和照明系统;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。
回复
11楼
支持一下楼上的,谢谢了。
回复