带冷媒打压与不带冷媒打压有何区别?怎样做更好?
hqlllhl
hqlllhl Lv.8
2012年06月04日 15:10:49
只看楼主

我是搞维修的,经常遇到系统有漏的情况,大漏好找,不谈。小漏微漏找起来就比较麻烦,大多都会用氮气打压检漏。在打压之前,有的系统内还有制冷剂,有的人为了尽快,带着残留的制冷剂打压,这样好吗?有什么优势或弊端?请高手指教。

我是搞维修的,经常遇到系统有漏的情况,大漏好找,不谈。小漏微漏找起来就比较麻烦,大多都会用氮气打压检漏。在打压之前,有的系统内还有制冷剂,有的人为了尽快,带着残留的制冷剂打压,这样好吗?有什么优势或弊端?请高手指教。
免费打赏
wjs471574050
2012年06月06日 16:09:38
2楼
劝你尽量不要带着冷媒试压,如果你带着残余的冷媒试压系统压力受温度影响较大最好用氮气保压
回复
qddq3967
2012年06月06日 17:40:12
3楼
带着冷媒打压从表上反应不出变化,只与当时的外界气温相吻合
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年06月06日 20:32:16
4楼
个人见解;保压的话不要带冷媒一同打压,其实现场查漏一般带冷媒较好,可以使用检漏仪尽快找到漏点。
回复
上海小张
2012年06月07日 12:07:22
5楼
不要带冷媒打压!!!!会影响检漏效果的!!!!!还有一点假如修冰箱你带冷媒试压找到漏点之后不抽真空就焊接你想想会有说明效果?????
回复
上海小张
2012年06月07日 12:08:27
6楼
什么效果???????????
回复
xyjin1986
2012年06月07日 12:32:08
7楼
同意地板的说法
回复
luotao1233
2012年06月07日 13:25:14
8楼
好 好帖 很好帖 确实好帖 少见的好帖 真 * 好帖 难得一见的好帖 千年等一回的好帖 惊天地且泣鬼神的好帖 让人阅毕击掌三叹的好帖 让人佩服得五体投地的好帖 尖锐湿疣的治疗 尖锐湿疣的预防 尖锐湿疣病例 生殖器疱疹病例 尖锐湿疣的常识 男性尖锐湿疣让人奔走相告曰须阅读的好帖 让斑竹看后决定加精固顶的好帖 让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖 让人看后连************都没兴趣的好帖 让人看完后就要往上顶往死里顶的好帖 让人不间断地在各种场合重复引用的好帖 让人一见面就问你看过某某好帖没有的好帖 让人半夜上厕所都要打开电脑再看一遍的好帖 让个读过后都下载在硬盘里详细研究欣赏的好帖 让人走路吃饭睡觉干什么事连做梦都梦到它的好帖 让人翻译成36种不同外语流传国内外世界各地的好帖 让人纷纷唱道过年过节不送礼要送就送某某帖子的好帖 让"系统自动屏蔽"命令将该帖刻在纯金版上当国礼送人的好帖
回复
qdlh123
2012年06月07日 15:52:35
9楼
如果是用检漏仪来找小漏点的话,建议带冷媒打压。如果靠长时间的压力变化判断是否有小漏点的话,不要带冷媒打压,因为冷媒受温度影响产生压力变化,造成你的误判。
回复
zgwzgql
2012年06月08日 09:04:18
10楼
如果是打压的话还是不加冷媒为好,因为冷媒随环境温度的变化而压力变化,因此不易进行识别。如果是检漏的话加冷媒用检漏仪检测比较方便、准确。当然用充氮气检漏也行
回复
zhaowenliangde
2012年06月09日 09:49:39
11楼
应按规程做,虽然麻烦一点,但有好的结果。