第一平动周期与第二平动周期的合理比值
morgan_liang
2012年06月04日 14:19:53
只看楼主

抗震规范3.5.3条之3点:结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。请教各位是否存在第一平动周期与第二平动周期的合理比值?比较久远的记忆有T2/T1=0.80~0.85的说法,但已经忘记出处了。

抗震规范3.5.3条之3点:结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。
请教各位是否存在第一平动周期与第二平动周期的合理比值?
比较久远的记忆有T2/T1=0.80~0.85的说法,但已经忘记出处了。
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年06月04日 14:21:20
2楼
朱总书上有说
回复
morgan_liang
2012年06月04日 14:33:12
3楼
在2008年的上海《超限高层建筑工程抗震设计指南》(征求意见稿)找到了一个关于两个主轴方向的第一自振周期比值不宜小于0.8的要求。
不知对此有研究的同行,你们是如何控制的?
回复
winterluoto
2012年06月04日 15:22:31
4楼
我们这儿抗震审查要求大于0.85,苏州。
回复
hzzhuyj
2012年06月04日 17:02:11
5楼

哪本上?请告诉下

qq_1526366672494:结构设计问答第63页

回复
morgan_liang
2012年06月04日 17:05:13
6楼


二楼的同学,能告诉是朱丙寅的哪本书,具体在哪个位置吗?
回复

相关推荐