原来有两组暖气,现在增加一组,可是不热,连接方法有错吗??图中虚线为新装的一组,水是冰凉的一点斗不热,其它两组烫手
原来有两组暖气,现在增加一组,可是不热,连接方法有错吗??图中虚线为新装的一组,水是冰凉的一点斗不热,其它两组烫手
2楼
散热器回水接到总回水管上能好一点。还要注意管径和坡度。
回复
3楼
我也觉得是这样,不过那样和现在这样有什么不同呢
回复
4楼
回水直接连接到回水管上,个人觉得是不是试验下同程式系统,重力循环动力小,很容易近端短路。
回复
5楼
直接接到回水管上,你这种接法对后一组的阻力特别大,因此不过水
回复
6楼
我觉得楼上说得有道理
回复
7楼
支持五楼,末端阻力太大了
回复
8楼
同意5楼的观点
回复
9楼
赞成五楼观点,末端阻力太大了
回复
10楼
感觉 就像电路中的短路一样
回复
11楼
支持5楼的兄弟
可以加粗虚线部分管径,如果为同一管径,可第二组散热器进水处加调节阀
回复