这种土暖气的连接方法对不对?
wjh_923106
wjh_923106 Lv.2
2006年11月27日 11:20:10
来自于采暖供热
只看楼主

原来有两组暖气,现在增加一组,可是不热,连接方法有错吗??图中虚线为新装的一组,水是冰凉的一点斗不热,其它两组烫手

原来有两组暖气,现在增加一组,可是不热,连接方法有错吗??图中虚线为新装的一组,水是冰凉的一点斗不热,其它两组烫手

1164597607952.jpg

免费打赏
f_jg2003
2006年11月27日 11:40:26
2楼
散热器回水接到总回水管上能好一点。还要注意管径和坡度。
回复
wjh_923106
2006年11月27日 14:49:09
3楼
我也觉得是这样,不过那样和现在这样有什么不同呢
回复
7045chen@co163
2006年11月27日 16:00:28
4楼
回水直接连接到回水管上,个人觉得是不是试验下同程式系统,重力循环动力小,很容易近端短路。
回复
zhengshg1979
2006年11月28日 08:17:28
5楼
直接接到回水管上,你这种接法对后一组的阻力特别大,因此不过水
回复
wjh_923106
2006年11月28日 08:36:47
6楼
我觉得楼上说得有道理
回复
the3rday
2006年11月28日 10:25:44
7楼
支持五楼,末端阻力太大了
回复
hhpp918
2006年11月28日 10:39:45
8楼
同意5楼的观点
回复
hhpp918
2006年11月28日 10:40:22
9楼
赞成五楼观点,末端阻力太大了
回复
ydeh1983
2006年11月29日 10:22:39
10楼
感觉 就像电路中的短路一样
回复
nihonghui
2006年11月29日 16:13:22
11楼
支持5楼的兄弟
可以加粗虚线部分管径,如果为同一管径,可第二组散热器进水处加调节阀