求助:接触器能否进行下进线,请高手指教。
llqllq
llqllq Lv.2
2006年11月27日 08:50:05
只看楼主

请教高手,由于柜体下进线,为方便走线,接触器想下进线,不知原理上会不会有问题,请高手指教!!!

请教高手,由于柜体下进线,为方便走线,接触器想下进线,不知原理上会不会有问题,请高手指教!!!
免费打赏
xlmeng
2006年11月27日 09:42:45
2楼
从接触器的原理来说,下接线是可以的。但是下接线会造成一系列问题:
1、正常情况下电源进线是在上桩头,下接线会造成触电事故
2、给维修造成误解
3、控制线路的走向成问题
4、违反常规
回复
xlmeng
2006年11月27日 09:43:58
3楼
所有的电气柜都是下进线。不能图省事!!!
回复
si2011
2006年12月12日 11:00:28
4楼
可以,但不符合规范
回复
zhouyong0227
2006年12月12日 11:31:42
5楼
为什么不把接触器倒过来装呢?
回复
bbhh
2006年12月12日 11:43:31
6楼
实际中很遇到很多,可以的,但工艺上要注意!
回复
mxchcq
2006年12月12日 16:48:46
7楼
没有问题。请教五楼,接触器何谓倒装何为正装?有意义吗?
回复

相关推荐

APP内打开