从事断路器技术工作,有一年有余,一直对断路器的型式问题有些搞不懂,这些A型,B型,C型到底具体有什么区别,我只知道他们好像特性曲线不一样,,应用范围也不一样,但具体起来,我就说不清楚了,查标准似乎也没有这方面的叙述,有知道这方面,或者有这方面资料的大哥,大姐赶紧指点一下迷途了好久的小弟,,,小弟在此感激不尽。。。。。。
从事断路器技术工作,有一年有余,一直对断路器的型式问题有些搞不懂,这些A型,B型,C型到底具体有什么区别,我只知道他们好像特性曲线不一样,,应用范围也不一样,但具体起来,我就说不清楚了,查标准似乎也没有这方面的叙述,有知道这方面,或者有这方面资料的大哥,大姐赶紧指点一下迷途了好久的小弟,,,小弟在此感激不尽。。。。。。
2楼
:handshake :call: :time:
回复
3楼
好像是B型,C型,D型吧。
B型的瞬时脱扣电流范围是3In~5In;
C型的瞬时脱扣电流范围是5In~10In;
D型的瞬时脱扣电流范围是10In~20In。
根据不同的适用场合来选择B曲线,或C曲线的产品。比如说用于民用住宅,额定电流大概是多少,选16A或10A的产品,短路电流大概在在多少安培,来选择C曲线等等。
可以多看些断路器选型方面的资料,呵呵~其实一般在做项目时,客户知道选什么型号的产品,或市场部或销售人员在与客户交流时会有选型方案的。你可以去找找看你们公司内部的优化选型方案方面的资料。
回复
4楼
断路器特性可分为A。B。C。D四特个性,A特性主要用于测量回路中互感器的保护(瞬时脱扣电流在2-3In),B特性主要用于住宅插座回路的保护(3-5In),C特性主要用于对大电流配电系统的保护(5-10In),D特性主要用于对电动机的保护(10-20In)
回复