关于水表自转的问题
xffxygq
xffxygq Lv.2
2004年06月07日 09:28:29
只看楼主

我们公司在抄表中发现有些新开户的用户未曾用水,而水表却在自转,不知如何向用户解释。望各位能告知解决的方法。

我们公司在抄表中发现有些新开户的用户未曾用水,而水表却在自转,不知如何向用户解释。望各位能告知解决的方法。
免费打赏
nyq
2004年06月07日 16:22:46
2楼
水表离立管太近,立管水流动扰动使水表转动。
回复
yinjin226
2004年06月09日 20:34:56
3楼
我也遇到此问题:在表后管线有倒U型线段容易造成倒U型管内有气体,在水压波动时水表自转.将倒U型管段改为直线段水表自转就消除。
回复
mygwater
2004年06月09日 21:18:54
4楼
还是气体得影响,我想于立管太近也有关系。我想应该换成只管段。
回复
shaggy0101
2004年06月10日 20:34:48
5楼
是不是使用变濒供水也可能会产生水表空转和倒转?
回复
nonojohn
2004年06月30日 10:54:28
6楼
这是新用户常遇到的问题,就是气体的问题。要知道,这种自转有时会很多。在以色列以及韩国等国家,要求在水表前安装排气阀就是解决这样的问题。中国也是早晚的事。真正合理的设计应该在立管的顶端安装排气阀。
回复
mygwater
2004年06月30日 22:27:57
7楼
这是新用户常遇到的问题,就是气体的问题。要知道,这种自转有时会很多。在以色列以及韩国等国家,要求在水表前安装排气阀就是解决这样的问题。中国也是早晚的事。真正合理的设计应该在立管的顶端安装排气阀。
但是好像没有实际实施。
回复
xiaoan_999
2004年07月02日 14:44:28
8楼
排气阀?是不是个别的水管漏气,这些气是从哪里来的?