急,急,求助!!请懂暖气安装的师傅帮我看下这个暖气路线可以么。谢谢
cnrsanleiaa
2012年06月03日 17:19:08
来自于采暖供热
只看楼主

师傅您好,我家是刚刚改造的暖气分户接入。除卫生间小背篓外,其余暖气都是串联。我加了两组高片,分别是客厅的1.6米和南卧的1.8米高片。今天暖气验收说怕我家暖气冬天不热,让修改,修改的方法是在客厅和南卧的高暖气片下加三通然后加一个阀门。意思就是把高暖气片单独并联出来,阀门是给高暖气片限流用。我不知道这样有没有必要,或者是这个暖气回路中存在其他问题?请指点,谢谢。这样的暖气回路是否有问题?图片中红色是进水管,蓝色是回水管。

44444444444444.jpg

免费打赏
cnrsanleiaa
2012年06月03日 22:41:28
2楼
请高人不吝赐教。这个回路中所有暖气都是低进低出的。房子在4楼,一共6楼。这个回路采暖是否得当?弯头装的挺多的,是否会影响供暖,有什么好的建议?谢谢了。
回复
flier_01
2012年06月05日 09:33:16
3楼
一般的系统
要么并联
要么串联
你这系统既有并联,,又有串联
实际运行中
会怎么样
实在说不清楚了
---------
另外
整个楼的其他户的系统是并联还是串联
非常重要
同一栋楼
系统形式应该一致
否则由于阻力差别很大
户与户之间很难平衡
回复
cnrsanleiaa
2012年06月06日 22:59:54
4楼
楼中其他户也都是串联,连接方式都一样,不过不同的是我家的暖气都是下进下出的,还有三个高暖气片。其他家都是上进下出的,这个是否会有影响?下进下出的暖气可能要求的压力高些吧?我是四楼,一共六楼。
回复
lhy594607
2012年06月09日 11:39:07
5楼
那你和楼里面别人家做一样吧
回复

相关推荐