2001年以后的高规要求将地上防烟楼梯间与地下防烟楼梯间之间设一道防火门,那么现在大家 在做这样既有地上防烟楼梯又有地下防烟楼梯时加压送风又是如何做的呢,还是采用自垂式百叶吗,还是用一个系统吗,还是……大家谈谈自己的做法,和各地的审图要求吧
2001年以后的高规要求将地上防烟楼梯间与地下防烟楼梯间之间设一道防火门,那么现在大家 在做这样既有地上防烟楼梯又有地下防烟楼梯时加压送风又是如何做的呢,还是采用自垂式百叶吗,还是用一个系统吗,还是……
大家谈谈自己的做法,和各地的审图要求吧
2楼
我先来说说楼主所说的规范条文-----《高规》6.2.8条规定:“地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下室或半地下室的出入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志”。
虽然如此,建筑一般喜欢共用楼梯间,而高规第八章却无相关条文说明,所以本专业在处理此类楼梯间正压送风的过程中有一定的麻烦。对于解决办法,不少论文也有提及:(1)设280度防火阀(这样不会削弱放火门的作用),加压送风量加倍或者(2)地下与地上分设两套系统
本地审图是视而不见的,最近在做河南的项目,看了一些当地的图纸,也存在这个问题.椐北京的一位版主说,北京是很严格的
回复
3楼
看看这篇论文——地下防烟楼梯间间的防烟问题
回复
4楼
有道理!!
回复