气体灭火是否必须要求设置自动关闭的窗户
tyylhz@co163
2006年11月26日 14:05:43
只看楼主

气体灭火是否必须要求设置自动关闭的窗户,如果这样,势必造成投资增加,控制复杂,请大家多给意见。

气体灭火是否必须要求设置自动关闭的窗户,如果这样,势必造成投资增加,控制复杂,请大家多给意见。
免费打赏
水灾
2006年11月26日 17:16:43
2楼
设置气体灭火的房间要求较高,不考虑失火时窗户正好是开着的(窗一直密闭),门是需要自动延时关闭的。做过几次气体灭火,对这个问题建筑专业也说不清,所以就统一成窗不管,门要弱电专业配合设计。
回复
armorzhenghua
2006年11月26日 19:40:19
3楼
一般的气体灭火区域要求比较严格,如果是无人值守房间最好考虑取消所有的窗户,门要求使用甲级防火门,带自动闭门器,如果是有人员活动的房间而且一定要使用气体灭火的话最好也是取消窗户,使用带有电动防火防烟阀的风机提供室内新风,毕竟这种方式比设置自动关闭的窗户还是要省钱一些……
回复
tyylhz@co163
2006年11月27日 13:17:37
4楼
我也做过很多个,给建筑提过要求,但都没有做,有人值守的房间取消窗户,也不现实。是个很矛盾的事情。
回复

相关推荐

APP内打开