继保的合闸回路监视与断路器防跳的配合
sandy.maxf
sandy.maxf Lv.2
2006年11月25日 23:59:35
来自于断路器
只看楼主

各类继保的合闸回路监视的内阻各不相同,在继保无防跳使用断路器防跳时,合闸回路监视的内阻与防跳回路内阻不匹配的话,断路器只能电气正常合分一次,如何才能实现与断路器防跳的配合。大家有什么好的建议。

各类继保的合闸回路监视的内阻各不相同,在继保无防跳使用断路器防跳时,合闸回路监视的内阻与防跳回路内阻不匹配的话,断路器只能电气正常合分一次,如何才能实现与断路器防跳的配合。大家有什么好的建议。
免费打赏
zyz8438
2006年11月28日 22:49:42
2楼
是哪家的综保控制回路里面没有防跳啊!
最好有个图传上来,大家帮你分析一下!
我们以前遇上过断路器只能电气正常分合一次的情况,但不是综保的合闸监视回路与断路器的防跳不匹配,而是综保内的合闸保持回路与断路器的防跳不匹配造成。后来用一对接点短接了断路器的防跳回路,只采用综保内的防跳就ok了!
回复
sandy.maxf
2006年11月29日 09:06:47
3楼
是否上面的主题没有描述清楚,断路器的防跳一定要有,很多种类继保防跳取消后合圈监视继电器TWJ的内阻匹配,否则,有可能发生合闸后,防跳接触器无法返回的问题,这时,表现的现象是,控制回路首次上电后,可以合一次闸,分闸后再合就合不上了,必须将控制电源断开再合上,才可以重新操作!
回复

相关推荐

APP内打开