多层住宅楼下的商业网点要不要设消火栓?
求是
求是 Lv.8
2006年11月25日 17:35:32
只看楼主

最新《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006中第8.3.3条中“建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。从条文字面上理解,只要是商业网点且面积大于200平米的,都应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。但在郑州参加的最新《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006宣贯讲习班中,公安部四川消防研究所的主任说七层及七层以下的住宅中商业服务网点不用设。不知各位网友怎么看?

2010年01月15日 08:44:56
12楼
8楼的理解比较正确,我平时也是按着这个思路设计的。
另外我想补充一下,住宅下面的商业用房一定不能超过‘商业网点’的范畴才行。
回复
ksadd
2010年01月15日 08:49:04
13楼
看商业部门的体积 如大于5000立方米的话,店铺还是要设置室内消火栓
江苏的
回复
yuanxd12
2010年01月15日 08:49:40
14楼
消防软管卷盘的设置思路是,如果有室内消火栓系统就与消火栓设置在一个箱内,
如果没有室内消火栓就接在室内给水管道上!
回复
yuanxd12
2010年01月15日 08:54:06
15楼
下部是‘商业网点’的住宅和普通住宅的消防设计基本一致的,辽宁
回复