请教高手:关于大型厂区室外、内消火栓系统合用问题?
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2006年11月25日 08:49:51
只看楼主

通常大型厂区室外、内消火栓供水系统有两种做法:1、室外、内分别供水系统;2、室外、室内合用,采用稳高压供水系统(即:消防水池+消防泵)。(仅讨论室外流量大于30L/S,要求供水压力较高的系统。对于室外、内流量较小,供水压力较低,可采用市政直供的不做讨论。) 这两种做法的缺点:第一种方法:需要采用两套管网,好象不经济。第二种方法:泵的选用流量及扬程特别大,而且对供电、控制要求特别高。 是否可以采用:室外、室内合用,即采用:两路市政供水+消防水池+消防泵的供水系统,两路市政供水满足室外消火栓,消防泵+消防泵满足室内消火栓,但是管网合用。

通常大型厂区室外、内消火栓供水系统有两种做法:1、室外、内分别供水系统;2、室外、室内合用,采用稳高压供水系统(即:消防水池+消防泵)。(仅讨论室外流量大于30L/S,要求供水压力较高的系统。对于室外、内流量较小,供水压力较低,可采用市政直供的不做讨论。)
这两种做法的缺点:第一种方法:需要采用两套管网,好象不经济。第二种方法:泵的选用流量及扬程特别大,而且对供电、控制要求特别高。
是否可以采用:室外、室内合用,即采用:两路市政供水+消防水池+消防泵的供水系统,两路市政供水满足室外消火栓,消防泵+消防泵满足室内消火栓,但是管网合用。
有没有高手做过类似的,这种做法是否合理,请教,谢谢。
saerka_rock
2006年11月25日 09:50:07
2楼
我有点没看明白,楼主的建议:两路市政供水+消防水池+消防泵的供水系统,两路市政供水满足室外消火栓,消防泵+消防泵满足室内消火栓,但是管网合用。
楼主的意思是市政可以满足室外消火栓的用水要求么?市政直供室外消火栓用水,加压的室内消防泵出水于室外消火栓管道接通的意思么?
我觉得这样做需要解决几个问题:
1是管网平时稳压的压力都是比较高的,比如市政压力是0.3MPa,管网平时稳压的压力可能有0.6MPa,市政接入口处均要安装防污隔断阀的。而消防泵一般都是压力启动的,不可能等管网压力降到0.3MPa时候才起泵。着火时用水,虽然是室外消火栓在用水,但是管网压力从0.6MPa(起泵之后可能更高)降到0.3MPa这一段时间都是室内消防泵在供室外消火栓用水。
2是市政供水和消防泵一起供水时,可看成是不同扬程的水泵的并联运行,工况恐怕也不是我们期望的。
我想这就是我们不太采用楼主所建议系统的原因吧。
回复
云飘飘
2006年11月25日 11:43:08
3楼
对,我的意思是:市政可以满足室外消火栓供水要求;然后消防泵出水管与室外环网沟通后再与室内消火栓沟通。而,消防泵的启动采用消火栓按钮强启,不采用压力控制,仅稳压系统采用压力控制。至于防污隔断阀一般情况下均需要采用。
实际运行工况:火灾时,室内消火栓发生作用,当火势增大后,消防部门通过室外消火栓经消防车加压供水。
因为这样的图纸我看到过一次,是上海设计的,我觉得还行,但是好象这样的例子太少,实际设计中未敢采用。请大家多讨论。
回复

相关推荐

APP内打开