4个纯水问题,请高手进,或者展开大讨论
xyq666
xyq666 Lv.2
2006年11月24日 19:51:13
来自于纯水系统
只看楼主

本人电子半导体行业做纯水,有些疑问请高手指点,问题如下:1、为什么纯水中前级用电导单位us/cm,后级用电阻率单位MΩ/cm????这两者如何换算?2.5us/cm等于多少MΩ/cm???18.2MΩ/cm等于多少us/cm???2、我们工艺最后是水经过0.1um绝对过滤器后进入超滤,这里的超滤主要过滤什么???3、纯水出水有两个重要指标TOC(ppb)和partical(pcs/ml),它们的单位分别代表什么?或者说是什么意思??

本人电子半导体行业做纯水,有些疑问请高手指点,问题如下:
1、为什么纯水中前级用电导单位us/cm,后级用电阻率单位MΩ/cm????这两者如何换算?2.5us/cm等于多少MΩ/cm???18.2MΩ/cm等于多少us/cm???
2、我们工艺最后是水经过0.1um绝对过滤器后进入超滤,这里的超滤主要过滤什么???
3、纯水出水有两个重要指标TOC(ppb)和partical(pcs/ml),它们的单位分别代表什么?或者说是什么意思??
4、我们出水partical设定为不超过3(pcs/ml),但最近老是超过这是为什么?要知道水已经经过绝对过滤器和超滤了。
以上是一些代表性问题,网易给排水做的很专业,相信高手前辈不少,望多指点,还有斑竹多关心,谢谢了。
免费打赏
jsjdlzq
2006年11月24日 23:28:11
2楼
兄弟呀,你是不是刚刚做超纯水的,这些多是基本常识呀,看看教科书把;
大致解释一下
1,倒数关系
2,具体的工艺没有看到,但是按照你的说法名应该是终端过滤器
3,这就不说了
4,partical这个参数需要在系统运行很长时间后才能OK,在初期时,哪怕是一个管道震动,阀门开关都有影响的,所以在超纯水中,终端的阀门选型是非常关键的,当然这主要看出水的指标了
回复
z_sqiang
2006年11月25日 12:08:27
3楼
倒数关系
回复
wei11bin22
2006年11月25日 13:40:02
4楼
回答一下4问题:
更换一下终端过滤器的膜即可,时间长了,穿透了!
回复
xyq666
2006年11月26日 13:49:30
5楼
谢谢各位,尤其2、4楼的前辈
回复
johannes2001
2006年12月09日 10:57:18
6楼


想问问前辈:还有什么要求,需要在纯水工艺最后加超滤呢?是
回复

相关推荐

APP内打开