请教诸位师兄,假如在净化工程里所有同级别的房间是由同一台的空调风柜送风的,每个房间的送风量既要保证净化等级的要求,又要满足冷量的要求,但是保证净化送风量的要求可能会使房间过冷,那么怎样才能保证两者的计算结果都在设计参数内。应先满足哪一个要求。先谢了,
请教诸位师兄,假如在净化工程里所有同级别的房间是由同一台的空调风柜送风的,每个房间的送风量既要保证净化等级的要求,又要满足冷量的要求,但是保证净化送风量的要求可能会使房间过冷,那么怎样才能保证两者的计算结果都在设计参数内。应先满足哪一个要求。先谢了,
2楼
满足净化。
过冷的话可以用再热控制出风温度。
回复
3楼
同意!
回复
4楼
风量 由换气次数决定,
冷量 由焓差和风量决定,
你要是这样做不会过冷的.
回复
5楼
对啊 ,空调水管上加电动调节阀控制啊
回复
6楼
管道上加 电加热期微调1
回复
7楼
同样会出现过冷
回复
8楼
风量是根据净化等级来确定空气循环次数,而冷量可以根据一般空调的计算方式来计算,在舒适性空调中,风量和冷量的关系一般是例如 10RT*540=5400CMH,而净化空调中,就不能循此原则了
回复
9楼
低级别净化的风量也要按照冷量校核。
回复
10楼
10RT*540=5400CMH
这个是什么意思呀
540 是什么呀
回复
11楼
长见识了。能不能解释清楚一点?
回复