新建筑设计防火规范关于消防管道的疑问?
raypan
raypan Lv.7
2006年11月24日 16:16:24
只看楼主

今天仔细看了一下新规范的8.4部分,发现个问题,旧规范对消防立管的竖向成环做了规定,但是新规范上缺没有,只是在8.4.2条二有提到:原文,2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;是表示高层的,还是所有的?两句话写在一起感觉是适用高层,但是中间来个句号,,是表示所有的还是单高层的?不知道各位谁有条文说明的,发来看看,在网上找了好久也没看见。。谢谢。。

今天仔细看了一下新规范的8.4部分,发现个问题,旧规范对消防立管的竖向成环做了规定,但是新规范上缺没有,只是在8.4.2条二有提到:原文,2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
是表示高层的,还是所有的?两句话写在一起感觉是适用高层,但是中间来个句号,,是表示所有的还是单高层的?
不知道各位谁有条文说明的,发来看看,在网上找了好久也没看见。。
谢谢。。
免费打赏
raypan
2006年11月24日 16:19:28
2楼
自己先顶起。。。
回复
水灾
2006年11月24日 21:46:52
3楼
此处仅针对高层厂房————是高层厂房消防竖管必须成环!
至于其他建筑的消防竖管成环规定,参照第一条执行:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时

回复
yanglan
2006年11月24日 22:07:06
4楼
同意楼上的观点
规范有的时候自己多看看多研究研究就清楚
加强学习
回复
raypan
2006年11月25日 10:44:41
5楼
如果参照第一条的,估计都得竖向成环,那么竖向,横向成环又是如何定义的,成环也有好多情况啊?这又怎么说呢?还是十分想看条文说明,谁有?
回复
无果
2008年04月17日 22:22:05
6楼

第一条执行:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,这个只要求成环,没要求竖管必须成环?
回复
gpechj02
2008年04月18日 12:30:41
7楼
这个问题规范是有些模糊不清,可以从如下两个方面来分析:
1、接条文来分析:
1.1、高规条文里跟建规一样,只是要求成环,但条文说明了已经明确竖向和横向都要成环;
1.2、建规里面8.4.2.1要求成环,如果理解成跟高规一样,横管跟竖管都要求的成环,那后续8.4.2.2要求竖管成环的条文没任何意义;8.4.2.2条文如果理解为所有的多层都要求竖向成环的话,那还不如取消这一条,跟高规一样,只在8.4.2.1明确成环就行了。
合理的解释本人认为:建规8.4.2.1只要求成环,无论你成水平环还是竖向环,或者水平和竖向成环都可以。8.4.2.2规定是针对的是高层厂房。
2、从理论上来分析:
成环的目的是保证供水安全,无论是水平成环还是竖向成环,最终保证的是检修的时候,停用的消火栓数量在可接受的范围,8.4.2.1,8.4.2.2应与8.4.2.6结合起来理解,只要你布置的管网能保证任何一段管道检修时,停用的消火栓数量在8.4.2.6规定的范围内就可以了。
回复
无果
2008年04月18日 20:21:00
8楼
"对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。"
也就是说我水平成环,然后我每2个立管作个阀门,一样可以作到这点?
回复
随风
2008年04月19日 00:33:46
9楼
对,可以
回复
wangbu521
2009年10月13日 16:52:49
10楼
多层住宅设计干式消防竖管设计时,是否也考虑成环,室内消火栓大于10个且室外消防用水量大于15L/s
回复
wangbu521
2009年10月13日 16:55:16
11楼
《建规》规定了民用建筑的室外消防用水量,是按体积取的,多层住宅是否也按此取?特别是住宅体积特别大时。
回复

相关推荐

APP内打开