高规7.5.4条文说明部分求解答
stgerrard
stgerrard Lv.2
2012年06月01日 15:35:49
只看楼主

在高规7.5.4条文说明:“消防水泵房向环状管网送水的供水管不应少于两条,当其中一条检修或发生故障时,其余的出水管应仍能供应全部消防用水量。消防水泵为两台时,其出水管的布置如图16所示。”然后给出了下图,请问(b)到底哪里不对?

在高规7.5.4条文说明:“消防水泵房向环状管网送水的供水管不应少于两条,当其中一条检修或发生故障时,其余的出水管应仍能供应全部消防用水量。消防水泵为两台时,其出水管的布置如图16所示。”然后给出了下图,请问(b)到底哪里不对?
360截图20120601153425937.jpg

360截图20120601153425937.jpg

免费打赏
pangjiang27
2012年06月04日 11:09:09
2楼
图一中从水泵出水管到1环网之间任一点管段出问题,另一台泵可供水到管网。
图二中从水泵出水管到1环网之间管段出问题了,两台泵瘫痪(没阀门断开)

关键:水泵两根出水管之间连通且阀门分隔。
回复
jack_chelsea
2012年06月04日 14:30:06
3楼
谢谢啦,之前没用从阀门布置的角度考虑,刚开始接触这方面的工作,多多指教。
回复