某钢结构工程事故现场 (已更新)
yinchong2000
2012年06月01日 15:07:57
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG IMG_1316.JPG IMG_1317.JPG IMG_1318.JPG IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG


IMG_1316.JPG


IMG_1317.JPG


IMG_1318.JPG


IMG_1319.JPG


IMG_1320.JPG

免费打赏
wdh668
2012年06月06日 09:09:56
62楼
学习了。。。。。
回复
htl2012
2012年06月06日 10:07:08
63楼
一定要注意施工顺序啊~这看着很严重很吓人的
回复
huarunlanzhong
2012年06月06日 10:24:48
64楼
质量事故!!!
施工时要及时安装柱间支撑,屋架上、下弦支撑,在没有形成整体受力是应进行临时加固。
回复
renhuaixia198212
2012年06月06日 11:32:00
65楼
施工队不过关!
回复
diegozh
2012年06月06日 11:40:54
66楼
在论坛里见识了好多因失稳造成事故的图片了。
目前,我们各地的钢结构施工队伍参差不齐,所以我觉得我们进行现场设计交底的应该重点说明一下这类钢结构施工中应注意的稳定问题。
回复
aidinggen
2012年06月06日 11:44:11
67楼
我从事钢结构安装有关工作有7年了,我也看过别人出现过这样的情况。钢结构就像我们平常的凳了的原埋差不多,单根钢柱是没有力的,只有把柱间支撑(如:系杆,支撑)安装好,在进行钢梁的安装,如是大跨度的只要打几个固定桩这牵起钢梁
回复
tangzukui
2012年06月06日 11:51:51
68楼
看了这些图片,真的心里不爽,年年都有这些低级失误造成安全事故。
回复
tmzx8899
2012年06月06日 11:55:52
69楼
赞7楼的观点。
回复
天淡云
2012年06月06日 12:09:18
70楼
钢柱受扭真大。。。。。
回复
苏妄言
2012年06月06日 14:06:18
71楼
感觉梁腹板的高度与翼缘的宽度之比过大,导致梁失稳破坏,俗称面条梁,另外,钢结构在安装的时候柱脚锚栓的受力状态应该符合设计要求。
回复

相关推荐

APP内打开