本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA户外真空断路器,看到很多现场案例,自己很纠结,请大家帮忙分析一下: 此断路器因该有操作电源,分闸可以不用,可是合闸时一定要的,但是在现场看到的有以下几种情况1:不带电源PT,2:电源PT在负荷侧(断路器后面)3:电源PT在电源侧(在断路器前面). 本人认为电源PT印在断路器前面,,可是没有电源PT和电源PT在负荷侧(断路器后面)的这两种情况,他们是怎样操作的?
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA户外真空断路器,看到很多现场案例,自己很纠结,请大家帮忙分析一下:
此断路器因该有操作电源,分闸可以不用,可是合闸时一定要的,但是在现场看到的有以下几种情况1:不带电源PT,2:电源PT在负荷侧(断路器后面)3:电源PT在电源侧(在断路器前面).
本人认为电源PT印在断路器前面,,可是没有电源PT和电源PT在负荷侧(断路器后面)的这两种情况,他们是怎样操作的?
请各位大侠分析一下
2楼
可以用电子PT做为电源,很小可装在断路器内,电源PT在开关后的可能这台开关是联络开关,两侧都有电源。
回复
3楼
请问电子PT是什么型号呢?具体怎样接线?电子PT是不是安装在断路器内,厂家出场时候是不是就已经考虑了断路器电源啊
回复
4楼
没人理,自己顶自己
回复
5楼
我也遇到这么一个问题,我是让厂家提供的手动分合闸的断路器,断路器本身具有热脱扣功能,只是精度不高罢了,也不需要操作电源。
回复
6楼
我是给厂家技术协议,然后又给他们技术人员打电话求证的。
回复
7楼
35kV手动操作合闸可以吗
回复
8楼
取在电流进线的P1侧,这样在后面线路断开的情况下,带电压还是可以引出的,这样就能保证顺利操作。
回复
9楼
这个词比较敏感,运规有说法,就是严禁带电带负荷手动合闸,明显的违反规程的,而且这种操作方法危险性比较大,除非是特殊情况下无法合闸或电动自动无法合闸情况下才可以用的,我倒见到过他们有这么操作的,那个合闸电源应该是在负荷开关推入合闸位置取得的的,也就是只要推入小车,合闸就可以进行,就是不知道是在负荷开关前还是后,操作机构还是CD电磁机构系列的
回复
10楼
一般都是进线侧取电,或者有带后备的直流电源或电源箱或者智能控制器。
回复
11楼
